Помогите рассчитать

3 тэна мощностью 4Квт включенные в звезду на 380 вольт, сколько будут брать общую нагрузку три тэна??! и на сколько поставить автомат на защиту?!
Регистрируйтесь, делитесь ссылками в соцсетях, получайте на WMR кошелек 20% с каждого денежного зачисления пользователей, пришедших на проект по Вашей ссылке. Подробнее
После регистрации Вы также сможете получать до 150 руб за каждую тысячу уникальных поисковых переходов на Ваш вопрос или ответ Подробнее
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
Гроссмейстер (8652)
Да хоть в звезду - Суммарная мощность останется 12kW.
Автомат ставить на 3 позиции, 36А., провод - 4х4 ВВГнг
ЕЩЕ ОТВЕТЫ
Наставник (87012)
В трехфазной цепи при симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и утроить результат. Автомат ставится трёхфазный. Номинальный ток через него будет примерно равен 4000/220.
Подробней - здесь: http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm