Помогите рассчитать

3 тэна мощностью 4Квт включенные в звезду на 380 вольт, сколько будут брать общую нагрузку три тэна??! и на сколько поставить автомат на защиту?!
Регистрируйтесь, делитесь ссылками в соцсетях, получайте на WMR кошелек 20% с каждого денежного зачисления пользователей, пришедших на проект по Вашей ссылке. Подробнее
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ
Гроссмейстер (8652)
Да хоть в звезду - Суммарная мощность останется 12kW.
Автомат ставить на 3 позиции, 36А., провод - 4х4 ВВГнг
ЕЩЕ ОТВЕТЫ
Наставник (62392)
В трехфазной цепи при симметричной системе напряжений и симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и утроить результат. Автомат ставится трёхфазный. Номинальный ток через него будет примерно равен 4000/220.
Подробней - здесь: http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm